关于无功电容柜补偿的问题
lglyx123
lglyx123 Lv.3
2013年04月24日 12:03:39
只看楼主

今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?

今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?
免费打赏
一指慢
2013年04月26日 21:51:20
2楼
要求是0.95,而“电容投上最小的一路后,显示0.98”。
是你块“最小的”电容容量大。而控制器设定值是0.95,到0.98就退出运行了。