请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!

请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢
现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!
谢谢各位!
免费打赏
zhaojg1020
2013年10月31日 22:17:01
2楼
看看你的电机铭牌上的功率是多少,你需要把功率因数治理到多少,再计算
回复
yuluxuer
2013年11月01日 10:07:26
3楼
功率是1024KW 电压10KV, 功率因数达到0.9以上!谢谢!380V的我会算,不知道10KV的是否计算方法一样?
回复
yuluxuer
2013年11月01日 10:08:17
4楼
zhaojg1020 发表于 2013-10-31 22:17 看看你的电机铭牌上的功率是多少,你需要把功率因数治理到多少,再计算功率是1024KW 电压10KV, 功率因数达到0.9以上!谢谢!380V的我会算,不知道10KV的是否计算方法一样!感谢:)
回复
lyh9801
2013年11月01日 10:40:15
5楼
算法一样的!
回复
yuluxuer
2013年11月01日 14:55:35
6楼
laohai_lu 发表于 2013-11-1 10:40 算法一样的!谢谢您 呵呵:)
回复
lingxuct
2013年11月01日 15:04:59
7楼
好象计算公式中没有电压的?

Q=P(tgφ1-tgφ2)
回复
yuluxuer
2013年11月01日 16:53:00
8楼
lingxuct 发表于 2013-11-1 15:04 好象计算公式中没有电压的?Q=P(tgφ1-tgφ2)确实是没有电压,只是平时计算都是380V,然后补偿电容量,计算高压侧变压器容量
回复
lingxuct
2013年11月02日 10:46:59
9楼
yuluxuer 发表于 2013-11-1 16:53 确实是没有电压,只是平时计算都是380V,然后补偿电容量,计算高压侧变压器容量“2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿”?P=1020KW,假设三相异步电动机cosφ=0.85,则tgφ1=0.62 要求补偿后cosφ=0.95 则tgφ2=0.33有Q=P(tgφ1-tgφ2)=1020(0.62-0.33)=295.8kvar 选300(10KV有没有这档补偿电容器?)
回复
zhuo881117
2013年11月03日 02:28:51
10楼
yuluxuer 发表于 2013-11-1 10:07 功率是1024KW 电压10KV, 功率因数达到0.9以上!谢谢!380V的我会算,不知道10KV的是否计算方法一样?计算方法是一样的
回复
yangpeng2013yang
2013年11月03日 08:45:47
11楼
yuluxuer 发表于 2013-11-1 10:08 功率是1024KW 电压10KV, 功率因数达到0.9以上!谢谢!380V的我会算,不知道10KV的是否计算方法一样!感谢 …都是一个道理,公式换下电压就可以
回复