关于无功功率补偿的计算 (电容补偿)
jd198419
jd198419 Lv.2
2007年01月03日 21:02:05
只看楼主

我个题目是: 500KVA的变压器(副端) 需要补偿多少Kvar???(一般情况下变压器的功率因素是0.8 ) 我有2种计算方法:征求大家意见! 解法一:理论的算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 Q无功功率=P(tga1-tga2) 又因为变压器一般的功率因素是 0.8 即cosa1=0.8 可以算出tga1=0.75一般 功率因素cosa2补偿到0.97 算出tga2=0.4左右 则Q无功功率=P(tga1-tga2) =400*(0.75-0.45)=120Kvar

我个题目是: 500KVA的变压器(副端) 需要补偿多少Kvar???(一般情况下变压器的功率因素是0.8 )
我有2种计算方法:征求大家意见!

解法一:理论的算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 Q无功功率=P(tga1-tga2) 又因为变压器一般的功率因素是 0.8 即cosa1=0.8 可以算出tga1=0.75
一般 功率因素cosa2补偿到0.97 算出tga2=0.4左右 则Q无功功率=P(tga1-tga2) =400*(0.75-0.45)=120Kvar

解法二:经验算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 经验算的话(取20%~30%) 大概补偿80Kvar到120Kvar 是吧
结论:理论与实践相结合!
baby-girl
2007年01月03日 21:53:12
2楼
0.8是功率因数??
回复
jd198419
2007年01月03日 22:34:46
3楼
回复
meiyuer0814
2007年01月04日 09:47:53
4楼
按照经验算法不是应该是变压器视在功率的20%~30%么?怎么是有功功率的莱计算呢?
回复
tengwei520
2007年01月04日 11:34:43
5楼
楼主好样的,理论计算与经验预估相结合。。。
回复
hegaohua_123
2007年01月06日 17:13:22
6楼
设备不同功率因数不同.
电容器放在高压测,还是低压测.
回复
shuntong1972
2007年01月07日 17:17:19
7楼
设备的功率因数不同,补偿的容量也不同,有的厂子很低的,一般补低压较好.
回复
jd198419
2007年07月25日 00:21:06
8楼
电容 放在低压侧啊!!
回复
qian68747
2008年04月04日 12:47:16
9楼
那就是150千乏吧!!!电力公司是以变压器容量的30%来确定补偿容量的。
回复
jianxiong198406
2008年04月04日 17:15:53
10楼
你的那500KVA应该是补偿前负荷的视在功率,而不是变压器的容量,补偿后才叫变压器的容量
回复
xuminghui1226
2009年09月21日 11:31:39
11楼
晕了!不知道相信那个了!
学习!
嘿嘿!
回复

相关推荐