精华汇总
无功补偿计算公式
更多
刚度计算公式
坐标计算公式
功率的计算公式
载荷计算公式
面积计算公式
扇形计算公式
挠度计算公式
扭矩的计算公式
扭矩计算公式
电能的计算公式
水泵计算公式
扬程的计算公式
扬程计算公式
电缆计算公式
无功补偿电容的计算
无功补偿电容计算
无功补偿计算程序
无功补偿计算软件
抗拔桩计算公式
人工费计算公式
挖孔桩计算公式
挡土墙计算公式
钢结构计算公式
焊缝强度计算公式
焊缝长度计算公式
#
无功补偿计算公式
#
300
无功补偿计算公式专题,为您提供无功补偿计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿计算公式相关的专业交流讨论,更多无功补偿计算公式相关内容请访问
土木在线论坛
!
配电室无功补偿的基本介绍及其计算公式
无功补偿有按千伏计算的吗?
有关光伏的20个计算公式
10kv设备的无功补偿怎样计算?
请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!
求教无功补偿的计算问题
一台55KW,额定电流105A的三相异步电机,在420V左右的系统电压下运行后,电压降低为360V左右,电机运行电流达到120A左右,请问,用这些条件如何计算出该用多大容量的电容补偿???谢谢。。。。。
我收集的各种计算公式全集
各种计算公式全集.part01.rar
求助:关于无功补偿计算问题
请教:关于算无功补偿的问题补偿前计算有功 749.8kW计算无功 464.68kvar计算视在 882.2kVA功率因数 0.85现在要补偿到0.93根据公式 Q=a 乘以 计算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出补偿容量Q=126kvar 其中 有功负荷系数a取0.75 角1角2分别是补偿前后功率因数角 补偿后:有功 749.8kW无功 464.68-126=338.68kvar视在 有功平方+无功平方,再开方= 822.74kVA而这时补偿后的功率因数 根据749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 这是什么原因?
各种手册上补偿容量计算公式的比较讨论
在注册考试复习的时候发现几本手册的公式不同之处,希望各位同行发表自己的看法:《工业与民用配电设计手册》P21 补偿容量的计算 Qc=Pc(tgφ1-tgφ2) kvar 或 Qc=Pc qc《钢铁企业电力设计手册》P414 补偿容量的计算 Qc=αP30(tanφ1-tanφ2) kvar 或 Qc=αP30 qc如何理解这两个公式上面的Pc和αP30?附注:《电气工程师手册》上面的公式和《钢铁企业电力设计手册》上面是一致的!
关于08K132图集计算公式疑问
1、08K132里面有一个关于吊杆强度校验的公式,吊杆截面积F=总重量/210=19.74mm2。请问这个公式是什么原理,210这个数字代表什么?2、求等边角钢的截面抵抗矩相关数据,请问该从什么地方查到?网上有大概查了一下,不知是否正确,根据图集的举例,2000*1250的镀锌风管至少需要用到90*90*8的等边角钢(抵抗矩为15.51cm3),但实际施工中仅用到50*50*5即可,难道平常的经验选择有误?还是所查数据有误。请高手予以解惑,谢谢!
负荷计算与无功功率补偿