构造柱的模板面积计算公式:
(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3 D×2)×H当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2 D×4)×H当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1 D×6)×H当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。 2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退。 3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗: 是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。4、模板是不是只支两面呢:当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:必
关于滑触线截面积计算公式问题
这是一个公司给的公式我自己感觉有问题,是否应该乘以同时系数?还有同时系数的取法是否正确。请各位高手帮解答一下!正常情况下,滑线阻抗的计算如下(按1米长度计算) :Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:Z为阻抗=0.0001468Ω/M;ρ20为20℃导电率,铜ρ20=0.0175Ωmm2/m(按贵公司提供数值计算);θ为滑线实际工作温度 [℃],取45℃;Fa同时系数,指用电设备同时工作的系数,现场为两用一备,则为0.68x0.68=0.4624;Kj为集肤效应为0.7;S为截面积则S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z =0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468 =42.4444mm