垫铁面积的计算公式是不是错了?
天天画不累
2008年09月18日 16:46:03
只看楼主

在GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第8页中,公式4.2.2是不是他妈错了A.>[CX(Q1+Q2)X10^4]/R其中A单位为平方毫米,Q1和Q2单位均为N,C是系数,R为混凝土的抗压强度设计值,单位为MPa。10^4是干什么的?根本就不对。大家要看看公式在回复,1MPa就是1N/mm^2,单位都统一了,10^4干什么的?

在GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第8页中,公式4.2.2是不是他妈错了

A.>[CX(Q1+Q2)X10^4]/R

其中A单位为平方毫米,Q1和Q2单位均为N,C是系数,R为混凝土的抗压强度设计值,单位为MPa。

10^4是干什么的?根本就不对。大家要看看公式在回复,1MPa就是1N/mm^2,单位都统一了,10^4干什么的?
免费打赏
天天画不累
2008年09月19日 14:46:58
2楼
顶一下 又知道的吗 请告诉
回复
dasan
2010年08月31日 11:20:51
3楼
10^4不应该乘,本人觉得HGJ211-85第2.4.3条公式是正确的
回复
dasan
2010年08月31日 11:35:20
4楼
gb50231-2009 该公式改乘以100,也不对
回复

相关推荐

APP内打开