请问!有关无功补偿电容的距离!!
lusihua
lusihua Lv.3
2005年11月17日 08:08:42
只看楼主

请问!有关无功补偿电容的距离!!我们单位最近做了一部分电容补偿柜,但我不知道和电容距离有关吗?如果有关系的话,什么标准!!敬请高手指教!!

请问!有关无功补偿电容的距离!!
我们单位最近做了一部分电容补偿柜,但我不知道和电容距离有关吗?如果有关系的话,什么标准!!
敬请高手指教!!
免费打赏
zhangzhigang1121
2005年11月17日 08:14:48
2楼
电容器之间为防止高压放电必须留有足够的安全距离。但具体标准需问电容器生产厂,另外你要说明是高压还是低压。好象应该是不小于35mm。
回复
godbb
2005年11月17日 14:56:42
3楼
顶,就是30CM左右!厂家知道!!




http://www.china95598.com
中国电能质量网
回复
wang349kf
2005年11月18日 08:16:08
4楼
30cm左右,你选哪家得电容器,然后看看他得样本,样本上有这个距离
回复
peter00007
2005年11月18日 08:58:08
5楼
找资料!
回复
byecar
2005年11月18日 09:39:49
6楼
低压并联电容30mm,有的圆柱型的小容量的因为散热均匀厂家允许10~20mm。
回复
石大头
2005年11月18日 09:43:59
7楼


呵呵!就是!
回复
qian68747
2008年04月04日 13:01:06
8楼
3CM以上,当然是间隔越大越好,有利散热、通风。
回复

相关推荐