精华汇总
低压无功补偿的作用
更多
无功补偿装置作用
动态无功补偿作用
低压无功补偿原理
低压无功补偿模块
低压无功补偿标准
低压无功补偿装置
低压无功补偿柜
低压动态无功补偿
智能低压无功补偿
低压无功补偿器
低压无功补偿柜型号
低压无功补偿电抗器
低压无功补偿控制器
高低压无功补偿
低压动态无功补偿装置
低压无功补偿滤波装置
低压动态无功补偿柜
低压滤波无功补偿
低压无功补偿电容器
智能低压无功补偿综合模块
智能低压无功补偿控制器
低压智能无功补偿控制器
低压无功补偿成套装置
高低压无功补偿装置
快速无功补偿
#
低压无功补偿的作用
#
300
低压无功补偿的作用专题,为您提供低压无功补偿的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压无功补偿的作用相关的专业交流讨论,更多低压无功补偿的作用相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于低压无功补偿的问题
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
采用无功补偿可以起到哪些作用
?无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。下面让我们来看一下采用无
关于低压无功自动补偿柜
低压计量与无功补偿的问题
如何选择低压无功补偿装置
关于低压无功补偿装置选型
请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)
低压无功补偿的几个问题?
有一台1600kVA的变压器.配了1个能自动投切电容装置(12组*20kvar)+手动12组*20kvar的电容.假设负载端只有一台11kW(cosφ=0.85)的电机在工作,(手动不投,投自动)会不会有这样的现象:电容不停的投入一组,然后又切除掉..反复..由于晚上没人上班,而白天就是投入24组cosφ还是只有0.82左右,要怎么解决才好..(每天上下班都要把手动全投入,再切除,感觉很麻烦..这个手动的12组,能不能也加装个,自动投切的控制屏)TKS.......
关于低压补偿柜与无功的问题
变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???
关于低压无功补偿问题求教
最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?
有关低压无功补偿柜的问题
各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。