精华汇总
低压无功补偿柜
更多
高压无功补偿柜
动态无功补偿柜
35kv无功补偿柜
电容无功补偿柜
无功补偿柜型号
低压无功补偿原理
低压无功补偿模块
低压无功补偿的作用
低压无功补偿标准
低压无功补偿装置
低压动态无功补偿
智能低压无功补偿
低压无功补偿器
低压配电柜无功补偿
sbb高压无功补偿柜
无功补偿柜原理图
无功功率补偿柜
10kv高压无功补偿柜
低压无功补偿电抗器
低压无功补偿控制器
高低压无功补偿
低压动态无功补偿装置
低压无功补偿滤波装置
低压滤波无功补偿
低压无功补偿电容器
#
低压无功补偿柜
#
300
低压无功补偿柜专题,为您提供低压无功补偿柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压无功补偿柜相关的专业交流讨论,更多低压无功补偿柜相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于低压补偿柜与无功的问题
变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???
关于低压无功自动补偿柜
有关低压无功补偿柜的问题
各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。
几张低压无功补偿柜照片
求助!低压无功补偿柜爆空开故障
请教各位大哥,低压自动无功补偿柜,电容20KVAR,额定电流25.7A,共16组,分路控制空开DZ47-63/D50,接触器CJ19-43A。最近频繁爆空气开关,这是什么原因?
求助,低压无功补偿柜招标文件
我小区共有22台变压器(315-1250KVA),须低压侧加装无功补偿柜,三相不平衡负载,请教高手提供招标文件,谢谢
请教关于低压无功补偿柜的维修问题!
急急急:低压无功补偿柜问题
急需搞清楚这个问题,请高手指点迷津。低压无功补偿柜里用来控制电容投切的开关是否不能用微断??是不是一般都用刀容开关(熔断器)??
关于低压无功补偿的问题
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
谁有高低压无功补偿柜体图啊
谁有高低压无功补偿柜体图啊!!能给小弟传点不~小弟最近才找到一个设计高低压无功补偿柜体的工作但是由于没有这方面的经验现在无从下手谁有这方面的资料方便的话给小弟我发点。信箱:jinzixu@163.com
点击加载更多
APP内打开