急急急:低压无功补偿柜问题
zhwei0509
zhwei0509 Lv.6
2007年12月11日 13:23:24
来自于电站工程
只看楼主

急需搞清楚这个问题,请高手指点迷津。低压无功补偿柜里用来控制电容投切的开关是否不能用微断??是不是一般都用刀容开关(熔断器)??

急需搞清楚这个问题,请高手指点迷津。
低压无功补偿柜里用来控制电容投切的开关是否不能用微断??是不是一般都用刀容开关(熔断器)??
免费打赏
lingxuct
2007年12月11日 21:49:45
2楼
是接触器。
回复
zhwei0509
2007年12月12日 21:51:02
3楼
我问的要点是其开关是否用微型断路器?还是用刀容开关(熔断器)??
回复
hxj5112
2007年12月14日 15:56:59
4楼
最好是用可控硅的,这是一种无触点的投切方式,适用于起动频繁的场所.
回复
dzhuyuan214
2007年12月14日 19:02:20
5楼
最好是用可控硅的,这是一种无触点的投切方式,适用于起动频繁的场所.
最好是用可控硅的,这是一种无触点的投切方式,适用于起动频繁的场所.
回复
shenzhen_aut
2007年12月18日 21:58:23
6楼


对你的问题不是很理解。
控制电容投切的,应该是接触器,或复合开关,或可控硅模块,电流很大,不能用微断。
刀熔开关用来做电容柜的总开关。
参看:无功补偿若干常见问题及解答,http://co.163.com/forum/content/880_952995_1.htm
回复

相关推荐