关于低压无功补偿的问题
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
常用高低压无功补偿原理图
10kv电站常用的自动补偿,集中补偿原理图,高压电机就地补偿,及低压配电中补偿原理图。
低压计量与无功补偿的问题
动态无功补偿装置的原理
动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
有关低压无功补偿柜的问题
各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。
无功补偿的原理种类及应用
无功功率补偿(VARCOMPENSATOR)简称无功补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
关于低压无功自动补偿柜
关于低压无功补偿问题求教
最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?
如何选择低压无功补偿装置
请教:无功电容补偿的原理
请教:无功电容补偿控制器的具体工作原理是怎样的?是通过什么来测算功率因素?补偿控制器的电流信号是否一定要从进线柜引入?另外,目前国内单台补偿柜的容量在实际运用中到底可达到多大?