低压电容柜无功补偿问题
变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的)补偿方案是DZ47 接触器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30)目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台电容柜可以正常投切功率因数0.56,投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74投入第三组 15Kva后功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除开始以为是变频引起的谐波,在停止55KW空压机后,还是这个情况在投入70多KW 制热机后,功率因数在0.95以上,又很正常此问题是什么原因引起的?补偿方案改为电抗 复合开关 动态补偿能不能解决?