低压无功补偿的几个问题?
8255842
8255842 Lv.3
2010年04月04日 19:48:06
只看楼主

有一台1600kVA的变压器.配了1个能自动投切电容装置(12组*20kvar)+手动12组*20kvar的电容.假设负载端只有一台11kW(cosφ=0.85)的电机在工作,(手动不投,投自动)会不会有这样的现象:电容不停的投入一组,然后又切除掉..反复..由于晚上没人上班,而白天就是投入24组cosφ还是只有0.82左右,要怎么解决才好..(每天上下班都要把手动全投入,再切除,感觉很麻烦..这个手动的12组,能不能也加装个,自动投切的控制屏)

有一台1600kVA的变压器.配了1个能自动投切电容装置(12组*20kvar)+手动12组*20kvar的电容.
假设负载端只有一台11kW(cosφ=0.85)的电机在工作,(手动不投,投自动)会不会有这样的现象:电容不停的投入一组,然后又切除掉..反复..

由于晚上没人上班,而白天就是投入24组cosφ还是只有0.82左右,要怎么解决才好..(每天上下班都要把手动全投入,再切除,感觉很麻烦..这个手动的12组,能不能也加装个,自动投切的控制屏)

TKS.......
whywhyiloveyou
2010年04月04日 20:25:48
2楼
你加装一个自动仪也行,电流信号二个自动仪串联. <开本自动仪550元左右加一点线线600元搞定> 不加装也行,你用自动的那个柜的接触器常开触头做手动柜各接触器的控制电源.也就是说第一组控第一组.第二控第二,如下娄推 <成本就是一点线的钱> 但是并不好用,一投就是二组,
你所说的投11KW的电机当然会这样了,20KVAR电容26.9A左右.投上去超前又切除掉,不投又够你的整定值,电容不停的投入一组,然后又切除掉..反复..见意你换一个10KVAR和15KVAR电容,
白天的话全投也是0.82,见意你检查一下电容容量,拿个钳形万用表测每一行的电流.要是只有十几A就换掉吧.整定电流27A左右.
回复
whywhyiloveyou
2010年04月04日 20:40:51
3楼
还有一点就是,1600KVA变压器额定电流2309A,用2500/5互感器,11KW电机可以是没有信号,应该不会投入才对,你还可以调一点,欠流不给他投入.
回复
8255842
2010年04月04日 21:48:54
4楼
谢过楼上的.我说的11kW那只是我的假设,突然想到感觉到奇怪.(只是变压器输出,本身就是一个大电感.感觉很乱)
电容是没坏,手动那12组,其实是最多只能手动投10组,有电流指示:300A(有功每kW1.5安,算出来差不多)自动的也有电流指示..
另外的备用线路上有多余不用的自投切装置..这个也是担心,一线路上有二个自投切,不够时,会不会争着投,退也争着退等下...

低压器电流,是说你的标的那样,高压侧好像是90多安,不过这和补偿应该没关系吧?
回复
whywhyiloveyou
2010年04月05日 10:28:47
5楼
1,那是就地补偿柜,你可以放心用,没事的,也好用,不会象你所说的争着补.
2,额定电流大少是用来装互感器用的,新的自动仪是有调电流倍数的,2500/5=500倍.
回复

相关推荐

APP内打开