关于地下水池与进水问题
本人做一个小区,(还在建设之中,地下水池已经施工完毕)现在比较担心小区建设好后,水池会缺水,忘大家发表下看法,情况如下:大概6万平方米吧,除6000平的小宾馆外其它全部是多层住宅.现在市政供水压力大概15米的样子,小区外市政管径为DN250。整个小区考虑底层公用用房用市政水外,其它均有变频加压供水。现由于当初过多的为甲方造价考虑。就只做了个30T的地下水池(照要求是要60~70吨)。水池主进水管为DN150,考虑为2个DN150浮球阀同时进水,现泵房设有3台主泵和一台稳压泵,外加一个隔膜罐,主泵流量10L/S,扬程48米,稳压泵流量6L/S,扬程50米。注:我去现场去弄了下那根施工用的DN20的软管,感觉流量还比较大。
请教大侠,关于地下水池的问题!
最近有个小区的地下生活水池让做,顶板覆土500mm,考虑消防车荷载,矩形的平面尺寸为15M×7M,池深4M。根据甲方提供的联系函,地下水位较高,在顶板以下500mm左右了。由于原先没有接触过这种结构,所以边摸索边找资料边做,现在的问题就是整体抗浮可以达到要求,由于池子中间加了柱子,所以局部抗浮算不过。所以请教各位,问题就是:为什么当池子中间有柱子时需要考虑局部抗浮,而没有柱子时不用考虑局部抗浮?(特地去省院请教了特种结构的专家,他跟我说的一些计算要点)没有柱子时不考虑局部抗浮,局部浮力是由底板钢筋承担,但有柱子时,我还是可以让底板来承担局部浮力呀!!不知道我说清楚了没,请高手解答