地下水池联通的处理方式
wind5308
wind5308 Lv.2
2007年03月07日 13:59:26
只看楼主

我现在有项工程,原来的地下消防水池容量不够,就在原水池旁边另外建地下水池一个,水泵取水还在原来水池,请问两个地下水池建联通如何处理比较好?

我现在有项工程,原来的地下消防水池容量不够,就在原水池旁边另外建地下水池一个,水泵取水还在原来水池,请问两个地下水池建联通如何处理比较好?
免费打赏
visevesa
2007年03月07日 14:15:12
2楼
1.在底部连通,加阀,口径按照水泵吸水管,如必要要两连通管;
2.进水溢流两水池都设;
3.两水池平面面积可不等,但高度一致.
回复
wind5308
2007年03月07日 14:24:42
3楼
首先多谢2楼提出的方案。需要说明的是,两个水池都是埋地的,底部联通后,水池防水方面如果处理不好,很容易漏水。再者,如果两个水池出现沉降,也易破坏联通管道
回复
fyf-wgl99
2007年03月07日 15:09:02
4楼
两个水池都是埋地的,就在两个水池交界处设一个阀门井,从两个水池的侧壁分别接出二根管,再用水平管连接,连接管上设阀门。一个消防水池的容积不应大于500立方米,当消防水池的容积大于500立方米而分成二格时,就要设连接管,同时消防泵必须能从二个水池分别吸水,也就是说,在一个水池因检修放空时,不影响水泵的吸水。
回复
wind5308
2007年03月07日 15:12:22
5楼
多谢!
回复