求救:现浇板开裂后加固措施
本人设计一多格水池,其中两格池为7米高度,地下2米,地上5米。上设顶板。这两格池尺寸均为8X8米,两格总共是8X16米。在顶板配筋时未按照挠度要求,板厚只取到150(板底无梁),配筋为二级12@150(下),一级10@150(上),四周均设一级10@150(上)的负筋。但犯了一个错误,在跨中未配负筋!现在四周未出现裂缝,但跨中出现两道裂缝(板面),明显是因为固端负弯矩大,上层配筋不够。后来验算了一下,这个配筋本来就很勉强,还有施工方面的因素,整个板的底部钢筋并未通长,而是分别锚固在跨中的池壁上。现在想通过加固措施,不知有何良策?各位大侠助我.............:handshake .
论现浇板裂缝的防治与控制
随着我国住房制度的改革,经济适用房和商品住宅发展迅猛,现住宅楼面多为现浇结构,钢筋混凝土强度等级也不断提高,现浇板出现裂缝的机率增大。住宅楼现浇板裂缝问题成为居民住宅质量投诉的热点,也给业主和物业管理部门带来矛盾。虽然这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其有效控制,避免有害裂缝的产生。本文主要从设计、施工和使用方面论述裂缝的预控措施。 一、裂缝的预控重点在设计 从住宅工程现浇板裂缝发生的部位分析,设计人员必须尽可能考虑各种影响因素,根据不同的结构部位,采取相应的合理配筋和分缝。在设计时严格执行规范和强制性条文要求,做到既能满足结构要求,又尽可能地减少出现裂缝的机会。 1、钢筋的使用应满足抗裂要求,适当扩大配筋率,特别在房屋四周阳角处及形状突变的房屋阳角处采用双层双向钢筋加密加强,能对混凝土收缩裂缝扩展起到一定的作用。 2、平面布局力求规则,尽量避免突变。 3、适当增加楼板有效厚度和重视屋面的隔热保温设计也能起到一定作用。 4、对现浇板中预埋管路