求救:现浇板开裂后加固措施
xbk0508
xbk0508 Lv.2
2009年07月02日 10:30:07
只看楼主

本人设计一多格水池,其中两格池为7米高度,地下2米,地上5米。上设顶板。这两格池尺寸均为8X8米,两格总共是8X16米。在顶板配筋时未按照挠度要求,板厚只取到150(板底无梁),配筋为二级12@150(下),一级10@150(上),四周均设一级10@150(上)的负筋。但犯了一个错误,在跨中未配负筋!现在四周未出现裂缝,但跨中出现两道裂缝(板面),明显是因为固端负弯矩大,上层配筋不够。后来验算了一下,这个配筋本来就很勉强,还有施工方面的因素,整个板的底部钢筋并未通长,而是分别锚固在跨中的池壁上。现在想通过加固措施,不知有何良策?各位大侠助我.............:handshake .

2009年07月03日 12:04:15
2楼
板底贴碳纤尉把。。。
回复
我爱你大鹏鹏
2009年07月08日 10:19:54
3楼
板底贴碳纤尉把板底贴碳纤尉把板底贴碳纤尉把
回复

相关推荐

APP内打开