现浇板加固,增设型钢梁法
wan-yingchun
2016年12月21日 17:51:34
来自于建筑加固
只看楼主

有个改造项目,使用功能修改,需要对现浇梁、板进行加固。板弯矩超过40%了,碳纤维之类方法就排除了,打算采用增加支点的办法,但板中间下方没有条件落柱,打算采用在板中增设型钢梁,将荷载传导到周边梁上,再行加固梁。现有如下疑问:1、型钢梁需要与板顶紧,如果不采用油压控制具体回顶力,如何计算型钢梁。2、现浇板在型钢梁位置一般会出现支座负筋,造成原有配筋不足(原位置为分布筋),是否能按此处简支设计,型钢处板面裂缝可控即可。

有个改造项目,使用功能修改,需要对现浇梁、板进行加固。板弯矩超过40%了,碳纤维之类方法就排除了,打算采用增加支点的办法,但板中间下方没有条件落柱,打算采用在板中增设型钢梁,将荷载传导到周边梁上,再行加固梁。现有如下疑问:
1、型钢梁需要与板顶紧,如果不采用油压控制具体回顶力,如何计算型钢梁。
2、现浇板在型钢梁位置一般会出现支座负筋,造成原有配筋不足(原位置为分布筋),是否能按此处简支设计,型钢处板面裂缝可控即可。
3、还有其它更好加固方式吗?
4、哪位大侠有具体项目的计算书和图纸参考下。
大概想到这么多,请大家帮忙分析下。
免费打赏
qiangxq1
2016年12月22日 07:43:59
2楼
谢谢楼主分享
回复
贪吃蛇不是蛇
2016年12月22日 09:55:50
3楼
个人意见:
1:加固施工前要先卸荷,卸除楼板活载。钢梁安装好后钢梁与楼板之间灌注结构胶或者钢楔形块顶紧。钢梁计算可简化为简支钢梁受弯计算。
2:我一般做的不会按简支设计,会按连续板设计,计算后补强支座处的负筋。
3:你这个项目应该是活荷变大,梁板需要加固,板弯矩超40%可以采用加大截面加固,板下做叠合层。
4:计算可以手算也可以PKPM计算。
回复
wuyuan9833
2018年04月23日 13:58:19
4楼

首先方法 认同的,具体2个意见如下:1:先卸荷 ,再安装钢梁,钢梁安装好后钢梁与楼板之间后置螺栓顶紧。钢梁计算可用简支钢梁受弯计算。2:楼板  已经形成了 连续板了,应连续板设计,计算后补强支座处的负筋。预制板表面做整现浇层 设置单层钢筋拉通配置                         如果图纸和计算书我们可以交流。

#3  0
回复
michael45645
2018年04月23日 14:20:51
5楼

学习了~

回复
huanyu_830615
2018年06月25日 10:52:42
6楼
板上部附加筋好加 也可新加混凝土梁
回复
shevchenkogdr
2019年02月26日 18:21:51
7楼
板顶负弯矩恐怕不好处理,老建筑这种板中间多半是分布筋,非要处理的话就是在板面粘钢板,我今天也在想这个问题。