为支持论坛发展,我把我所常用的现浇楼板开洞加固做法上传,本着抛砖引玉的原则,大家可以把优秀的东东上传一起探讨。下面是开洞加固板底做法1
为支持论坛发展,我把我所常用的现浇楼板开洞加固做法上传,本着抛砖引玉的原则,大家可以把优秀的东东上传一起探讨。下面是开洞加固板底做法1
2楼
做法2
回复
3楼
节点做法
回复
4楼
我是外行啊,说不好
请教个问题,粘钢是板上板下都粘吗?
还有和短边平行的两条钢板是否要沿短边贯通啊?
回复
5楼
置个顶
作为本砌讨论的题目
回复
6楼
不一顶都要粘,这样根据计算来定!我上面说的 是粘钢的做法.洞口尺寸在1000X1000以内。若是太大就要根据实际情况,对整板块做验算,根据结果做加固处理。
回复
7楼
我认为短跨应该贯通粘钢
回复
8楼
开大洞是需要贯通的,一般的小洞计算够了,贯通的话有点浪费.当然越安全越好
只是个人的拙见!
回复
9楼
我怎么没看明白,我认为这样处理不叫结构加固,而是洞口加固。板短向的钢板应通长。并应锚固在支座处。
回复
10楼
楼上的看法和我的一样
回复
11楼
哎,图籍早就说明了,还讨论啥,你们去看看图籍吧,现浇板平法图籍。
回复