现浇板裂缝的现象和原因
住房商品化以来 关于住房质量的争论 引起很大关注 作工程施工技术人员应当特别的重视 第一 :经过对投诉的房屋进行查看发现以下现象 一,裂缝大都出现在房屋的四角 呈八字形放射状 有点一条有点多条 在阳台部位比较多见 房子中间部位有纵向裂缝 一大开间的客厅鼻尖多 多单元住房的裂缝多于独立单元住房 裂缝深度不一 有的表面裂缝 深进裂缝 部分是贯穿裂缝。 现浇板产生裂缝的原因有以下几个方面。 (1)混凝土的水灰比过大 表面产生蜂窝裂缝 现在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中细颗粒比较多 水泥用量大 宜引起裂缝 (2)现浇板的混凝土保护层不足 导致其开裂(3)混凝土养护不足 失水过多 (4)过早施加荷载 在结构施工阶段出现施工荷载大于实用荷载。
论现浇板裂缝的防治与控制
随着我国住房制度的改革,经济适用房和商品住宅发展迅猛,现住宅楼面多为现浇结构,钢筋混凝土强度等级也不断提高,现浇板出现裂缝的机率增大。住宅楼现浇板裂缝问题成为居民住宅质量投诉的热点,也给业主和物业管理部门带来矛盾。虽然这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其有效控制,避免有害裂缝的产生。本文主要从设计、施工和使用方面论述裂缝的预控措施。 一、裂缝的预控重点在设计 从住宅工程现浇板裂缝发生的部位分析,设计人员必须尽可能考虑各种影响因素,根据不同的结构部位,采取相应的合理配筋和分缝。在设计时严格执行规范和强制性条文要求,做到既能满足结构要求,又尽可能地减少出现裂缝的机会。 1、钢筋的使用应满足抗裂要求,适当扩大配筋率,特别在房屋四周阳角处及形状突变的房屋阳角处采用双层双向钢筋加密加强,能对混凝土收缩裂缝扩展起到一定的作用。 2、平面布局力求规则,尽量避免突变。 3、适当增加楼板有效厚度和重视屋面的隔热保温设计也能起到一定作用。 4、对现浇板中预埋管路
砖混结构的现浇板裂缝的形成
工程介绍:某小区一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按旧规范设计,03年3月开工,8月初主体完工,9月底竣工通过验收。裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。建科院结论:温度影响裂缝,目前不影响承载力,但影响美观,续采取处理措施。同事及我们的意见:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)温度影响,裂缝位置在建筑中部,是温度应力较难分散的部位;我们没有在此部位设置温度钢筋(我们通常是在屋面部位设置),规范GB50010-2002中10.1.9提到这一点,但我们认为这不是主要的原因,因为我们已往也这样做却没有出现这种现象;3)电管采用的是塑料管,对裂缝有诱导作用;4)最重要的是施工,因为砼浇注在夏季,且因工期紧,楼面提