砼C30,浇筑完,收光后就形成上述大面积裂缝...有经验的同行帮忙分析是什么原因造成的?
回复
6楼
原因有以下几点,供参考:
1、混凝土的水灰比过大,导致返到表面的浆比较多。
2、混凝土收面次数不够或者最后一次收面过早,最后一次收面需等到混凝土刚能上人用手摁有印时再收。
3、气候原因,风裂。
回复
7楼
6楼说的真好,又学了重要要的知识 谢谢
回复
8楼
还有可能是模板支架出现了不均匀沉降
回复
9楼
从3图看缝比较大,模板支撑出问题的可能性大
回复
10楼
是不是在浇筑的时候模板没支撑好,养护条件没有达到要求.
回复
11楼
主要是坍落度过大,造成骨料下沉,压光时间过早,在加上养护不够
回复