目前建筑工程大多采用的是商品混凝土,但是目前现浇板出现大量的收缩裂缝,有主观方面的也有客观的,关键是目前没有什么好的办法预防,希望大家发表高见!
目前建筑工程大多采用的是商品混凝土,但是目前现浇板出现大量的收缩裂缝,有主观方面的也有客观的,关键是目前没有什么好的办法预防,希望大家发表高见!
2楼
自己坐沙发,难道没有人能回答,真遗憾!
回复
3楼
朋友是做广告啊!与我有帖子有什么关连?
回复
4楼
不错 谢谢 楼主
回复
5楼
如果是柱了,见议推迟拆模板时间,如果是顶板,见议用薄膜履盖,
回复
6楼
个人认为要做到在初凝前后进行二次搓面,加强养护就应该能避免了。
或者是板面混凝土浇筑完毕后立即覆盖塑料薄膜,后期加强养护也能避免。
回复
7楼
初凝前用提浆机提浆做麻面:victory:
回复
8楼
大面积的现浇板发生龟裂现象主要原因是水泥水化热引起的,一般商品砼的水泥用量较高,砼的水化热就会很大,很容易产生面层龟裂现象,要想解决此类问题唯一方法就是加强表面的压光和收光工作,并注意加强养护工作。
回复
9楼
在浇砼时。。要把模板彻底淋湿。。。最好就是一边捣砼,一边压光。。
回复
10楼
还要注意养护。。。最好就是覆盖式的养护。。。
长度超过32米。。宽度超过16米.。。建议留后浇带~!
回复
11楼
是收缩裂缝,处理方法
1:在混凝土浇筑前充分湿润模板
2:在混凝土浇筑完成后三小时左右(温度低时间可以长些)进行表面收光,最少收两遍。
回复