转载说明:本文转载自微信公众号:施工技巧。原文来自网络。作者王铁梦教授,是我国第一位混凝土裂缝控制大师。掌握了这18个裂缝控制因素的基本原理,犹如工程师掌握了十八般武艺,从此可进入裂缝控制的自由世界!其中的每一条,都值得我们工程人细细品味、仔细思考。一、现代工民建泵送商品整浇混凝土都具有不同程度的大体积混凝土的性质,一般混凝土在水中永远呈微膨胀变形,在空气中永远呈收缩变形。二、水泥用量越大,含水量越高,表现为水泥浆量或含胶浆量越大,坍落度大,收缩越大,应避免雨中浇筑混凝土,严禁现场加水。梁、板、墙一般混凝土强度宜采用C25-C35混凝土,尽可能不超过C40。如遇有不可避免的高强大体积混凝土,应当利用后期90天强度,改善配合比。
三、水灰比越大,收缩越大,一般高强度混凝土的水灰比较小,对干燥收缩有利(过低水灰比对早期塑性收缩和自生收缩不利),但由于水泥浆量较多以及高效减水剂的作用,总收缩可比中低强度混凝土大,并且拉压强度比降低。混凝土不宜拆模过早,防止表面早期大量失水。高强度混凝土徐变小,应力松弛低,脆性高并容易引起开裂。
四、暴露面越大,包罗面越小,收缩越大。以水力半径倒数表示。
五、一般矿渣水泥收缩比普通水泥收缩大,粉煤灰水泥及矾土水泥收缩较小,快硬水泥收缩较大,矿渣水泥及粉煤灰水泥的水化热比普通水泥低,故应根据结构厚度及特点选择水泥品种。
六、砂岩作骨料时收缩大幅度增加,应避免使用。粗细骨料中含泥量越大收缩收缩越大,抗拉强度越低,必须严格控制含泥量,含泥量越低越好。收缩越小,抗拉强度越高,对抗拉有利。
七、早期养护时间越长,收缩越小。保湿养护避免剧烈干燥技术能有效地降低收缩应力。注意振捣,特别是在梁板(或墙板)交接处,但不得超振,以防离析和大量泌水。楼板浇筑后立即喷雾,二次压光,覆盖塑料薄膜,加强潮湿养护对控制早期塑性裂缝很有益处。切忌要求过快的施工工期,导致养护时间不足。
八、环境湿度越大,收缩越小,环境温度越高,越干燥,收缩越大。
图源网络
九、骨料粒径越粗,收缩越小,骨料粒径越细,砂率越高,收缩越大。
十、水泥活性越高,颗粒越细比表面积越大,收缩越大。超细掺合料具有相同性质。混凝土近代发展高效化学外加剂和矿物掺合料作为第五、第六组分掺入,有利于提高混凝土的耐久性;但是应当注意掺合料的用量和质量。大掺量高性能混凝土的早期塑性收缩和自生收缩较大,易引起开裂应当加以重视;注意混凝土体积稳定性和耐久性的全面试验研究。
十一、配筋率较大,收缩越小,构造配筋应细而密,楼板钢筋宜采用φ8-φ12间距120-150mm,双向对拉。楼板中电缆线管置于截面中部,转角区及应力集中部位应用钢筋网片加强。构造配筋直径过大或过密则会增加混凝土自约束拉应力,对于板墙,应当把水平构造钢筋配置垂直受力筋外边。预应力结构加强非预应力配筋,应发展部分预应力混凝土结构。大体积混凝土不宜采用预应力方法控制温度收缩应力,遇有保护层过厚的结构应增设钢筋网。
十二、温度收缩应力较大的结构,从减低结构约束的角度出发合理布置平剖面,岩石地基上设滑动层,优先选择中低强度等级C25-C35混凝土,不宜超过C40,可利用混凝土60d或90d的后期强度,设计、应用“抗与放”的原则时,可以根据工程特点设置如变形缝、后浇带发或跳仓施工法,尽可能避免永久性伸缩缝。
十三、风速较大,收缩越大,注意高空现浇混凝土的收缩问题。使用养护剂喷涂法要控制引气剂用量。应当根据环境条件尽可能不掺引气剂,可适当采用纤维增强混凝土等,对控制早期塑性收缩有利。采用泡水养护,混凝土膨胀会减少收缩应力,但突然断水后会产生较大的收缩应力。国外经验喷雾效果更好。
十四、外加剂掺合料选择不当,严重增加收缩,选择适宜可减少收缩。中低强度混凝土尽可能采用普通减水剂和中效减水剂,也可用掺量较少的聚羧酸高效减水剂,它的收缩较小,减水效果较好。不宜采用吸水率大的骨料及掺合料(骨料可以预先湿润)。重视外加剂掺量(要检测称量装置的可靠性)的准确性和敏感性,掺量过多过少会造成质量事故。
十五、环境及混凝土越高,收缩越大;停工暴露时间越长收缩越大。封闭或开敞环境中的裂缝程度取决于环境温湿度变化。应当控制较低的入模温度,水化温升,里表温差及降温速率。收缩和环境降温同时发生,对工程更为不利。
十六、尽早回填土,尽早封闭房屋和装修对减少收缩有利(如果室内过度干燥也有可能产生收缩裂缝)。及时回填土对混凝土的裂缝控制及防水都十分重要。
十七、泌水量大,表面含水量高,表面失水过快,早期收缩越大,表面容易产生裂缝。注意水泥净浆收缩远大于砂浆,砂浆收缩远大于混凝土,严格控制混凝土的均匀性。
十八、水泥用量较少、水灰比较低,坍落度较小的中低强度等级混凝土,大部分收缩完成时间约一年。高强度和高水泥含量的混凝土主要收缩的完成时间需要二至三年或更长。混凝土最终收缩完成时间约20年。对于混凝土轻微温度收缩裂缝的处理与修补,可以作为“终饰”工程的瑕疵处理,不应视作“质量事故”,不应降低工程质量评定水平。应当认识到超长大体积混凝土的裂缝是不可避免,处理收缩裂缝是工程施工的组成部分。