重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)
重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!
小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。
现在又出了个让人纠结的事:
1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)
2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)
3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;
4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;
5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)
6、施工单位拿出的方案,如图。
曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:
1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;
2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?
3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。
两个问题请教:
1、面对该问题怎么办,该如何处理?
2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。
图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍
图1~5 雨后板底大范围漏水
图6 拆模后板底裂缝痕迹
[
本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]
2楼
看照片现象,应该是灰水比过大,且二次压光未进行,或过早,混凝土终凝后养护不到位。建议,督促监理在混凝土浇筑时检测混凝土塌落度,同时监督混凝土试块取样封闭,检查商品混凝土是不是有问题,二次压光要适时。
回复
3楼
比较难受的是保护层可能也有问题
有些水迹部位出现了井子格状
回复
4楼
谢谢版主大人!
二次压光是有进行的,水灰比可能过大,混凝土终凝后养护是不到位的。
本人之愚见:当初基础回填土没有填好,未夯实,一层支模架直接在上面,支模架不稳沉降引起,是不是有这个可能性存在。
另:针对这种现浇板上表面裂,下面也裂,有什么规范没有,比如大于多少不行。这问题该如何处理?
回复
5楼
这种现象十分普遍,只是程度不同而已。从图中可见,首先可以肯定的是混凝土密实性差;而板底出现如此大面积的渗水裂缝,除了上述原因外,还因为模板变形过大而产生的早期创伤性裂缝,这一点还未引人们的重视。建议:首先对混凝土强度进行评价,如果强度没有问题,那么对于大于0.2mm 的裂缝进行封闭处理。
回复
6楼
楼板出现裂缝,原因可能是楼板混凝土浇筑终凝后没有采用塑料薄膜或草席进行覆盖养护,由于风比较大、空气干燥,水分蒸发过快而引起的干缩性裂缝;至于楼板底部的“裂缝”,可能真的不是裂缝,而是钢筋锈蚀后留在模板上的锈迹,浇筑完混凝土,拆模后就留在板底混凝土上了,看起来就象裂缝。商品混凝土一般不会有太大问题,但浇筑楼板的时候要跟商混站提前打招呼,说明是浇筑楼板的,商混站就会注意控制水灰比了(干硬性的,水灰比要小)。至于楼板上面的水,我不认为会是沿着裂缝渗透过来的,是雨水沿着楼板流过来的,未砌筑填充墙,也未做滴水,雨水肯定沿着楼板板底到处流啦。
回复
7楼
应该是砼浇筑之后上部荷载增加过早(如:吊模板或者钢筋),这个可由施工单位报专项方案经设计单位、监理单位审批才行,不过像这种结构裂纹一般是用环氧树脂处理,而不是简单的用防水砂浆进行处理。
另外我注意到是10年12月20日浇筑的砼,11年1月11日拆除底模,这个时间才20天,以北方的气候应该达不到强度吧,拆模过早也很有可能造成裂纹的。
回复
8楼
雨后板底大面积渗水,渗水痕迹清晰可见,说明存在明显的渗水通道,从混凝土耐久性上说施工质量相当的差
从图片看,这种情况是大范围的,肯定跟施工工艺有关,而不是说单纯的温度、模板问题,我觉得混凝土的坍落度低、振捣不及时或根本就没有振捣。
混凝土结构设计规范对于裂缝控制是有要求的,你可以参考一下。
回复
9楼
毫无疑问这是楼板贯通裂缝,存在的原因很多,不过大多数是由于混凝土在温度、收缩作用下产生的,尤其是塌落度大的商砼,在北方冬季浇注还得加防冻剂要不然也会产生裂缝!至于怎么处理,主要是堵漏与结构安全鉴定!
回复
10楼
看了楼上的分析,我感觉一点也是引起重视的,保护层有没有问题,为什么渗水是格子状的,很像钢筋保护层不够的样子!
回复
11楼
7楼同学观点很有意思。
“雨水肯定沿着楼板板底到处流啦。”
图1~5都是板低的漏水图片,雨是往下下的,雨水会往上飘?
回复