现浇板这些裂缝是什么原因?影响使用吗?不规则的水渍
现浇板这些裂缝是什么原因?影响使用吗?不规则的水渍
2楼
如果没看错是在跨中,应该是施工问题,一般设计没问题不影响安全。估计是拆模太早
回复
3楼
拆模太早,保护层不够,应该是施工问题
不知道会不会影响使用,一般不会影响安全的
回复
4楼
我倒觉得有些像碱骨料反应裂缝。裂缝是什么时候出现的?
回复
5楼
以前未看到,在浇筑完成后的5个月,板上面有积水,板下面不规则的渗水渍时发现,
回复
6楼
好像都是微裂缝,安全可能没问题,但是影响使用,业主也不会接收。
裂缝造成的原因应该是施工疏忽:1。浇筑混凝土后不久板上即有材料堆载等。
2。拆模时间过早。
回复
7楼
呵呵 不错啊 有学了一手!谢谢大侠们!
回复
8楼
5个月之内有无存在板顶有水啊。如果能确定是在5个月之后发现的,我基本可以肯定3楼6楼的都不是主要原因。
拆模过早也不至于在跨中形成通缝啊;裂缝也不像温度收缩裂缝,看其不定向性,似均裂,你去查看一下碱骨料反应裂缝,从材料入手。我想很可能就是材料原因。
回复
9楼
感谢8楼哥们,学习了
回复
10楼
我看裂缝不规则,应该不是受力原因,看照片里显示,边缘也有,说明整快板都存在,我同意达官贵人的观点,看看材料有没有问题,或沿着裂缝凿开一道口子,现场看看:混凝土的密实程度,和裂缝的开展情况。
回复
11楼
有道理~
回复