现浇板挠度过大怎么加固?急
zhoujun303
zhoujun303 Lv.2
2008年08月18日 07:19:47
只看楼主

一砖混结构150厚现浇板,长9M,宽6M ,短边是墙体支撑,长边250宽梁支撑,现施工两层后发现挠度过大,现将图传上,希望大家给与帮助。

一砖混结构150厚现浇板,长9M,宽6M ,短边是墙体支撑,长边250宽梁支撑,现施工两层后发现挠度过大,现将图传上,希望大家给与帮助。
fcc60984a99b87cb85bb.rar
365 KB
立即下载
gjwjg
2008年08月18日 10:42:24
2楼
砖混结构,这么大的板,板厚取到150mm,明显薄了,建议在短方向设置小梁500*250,把9m长分成2块4.5mX6m的板,在补加的梁上板面加些碳纤维,这样挠度应该没有问题。