配电室空调负荷这样计算可以吗?
配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
向大家请教,高压配电室如何设置空调系统?
每个大型酒店或者商业建筑都会有高压配电室,因为配电室都要求低湿度,不允许送风口直接对着设备防止结露,所以小弟想请问大家送风口如何布置,或者有什么专门的空调设备,希望大家提供一些实例说明,谢谢!
配电室应配多大空调冷负荷
小弟是中央空调施工单位的施工人员,现在做的工程配电室没有考虑空调,甲方现要求加上空调,我想请教各位大虾,配电室建筑面积是120m2,应配多大的冷负荷!应配几个送风口,规格多大?
关于变配电室是否配置空调的问题
10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?
按照什么要求设置配电室?
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
变配电室是否可安装变频空调
小弟现有一工程,其中有一个变配电室,原设计为里面再安装两台日立变频空调!!!而在变配电室中,由于干扰和辐射太大,请教各位高手怎么能解决这个控制的问题!!!即便是很好的屏蔽信号线和管材也无法达到!!!!
高低压配电室是否需要设置空调?
高低压配电室是否需要设置空调和排风?规范上有没有要求?记得以前做过的项目,配电室只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调,因为高低压配电室温度比较高,太热了,不知道各位大哥是如何进行考虑的,谢谢。
高低压配电室对通风空调有何要求
高低压配电室对通风空调有何要求?本人查了采暖通风设计规范,上面没有具体规定,不知道其他规范上有没具体要求,请各位大哥指教。谢谢。在我们这个项目上,设计上对低压配电室有进行通风及排风处理,但是高压配电室就没有进行任何处理,不知道这样合理不?
【求助】低压配电室安装空调的相关问题
公司配电室内有4台干变·分别是1250 1600 2000 1600KVA。夏天因为设计问题 当西晒,配电室内温度过高,以前安装了一些中央空调,开着基本没有什么效果。现在想加装2台10P的空调予以降温,在装空调的时候应该注意些什么,对配电室内部的温湿度有无什么影响? 会不会造成铜牌凝露而引起短路?还有就是想问下配电室出现凝露情况是在什么条件下出现?比如现在的天气,把配电室窗子打开,突然下一场暴雨,会不会出现凝露情况?求解惑·····
求助:高层变配电室可否作集中送风空调
小弟现在做一工程:变配电室在27层,其层高4.5米,原设计机械排风,换气次数约14次。现业主要求增设空调系统,不知是否可行?产生的问题,如:送风管路布置,冷凝水的排放等,如何解决?希望各位不吝赐教补充一点:该层面为避难层兼设备层