小弟现在做一工程:变配电室在27层,其层高4.5米,原设计机械排风,换气次数约14次。现业主要求增设空调系统,不知是否可行?产生的问题,如:送风管路布置,冷凝水的排放等,如何解决?希望各位不吝赐教补充一点:该层面为避难层兼设备层
小弟现在做一工程:变配电室在27层,其层高4.5米,原设计机械排风,换气次数约14次。现业主要求增设空调系统,不知是否可行?产生的问题,如:送风管路布置,冷凝水的排放等,如何解决?
希望各位不吝赐教
补充一点:该层面为避难层兼设备层
2楼
方案可行
单独设置空调机房,冷凝水就不是问题
送风管道上送风就可以
在北京我们只甩口,因为变配电室内部在北京是由电力局统一设计施工的
回复
3楼
谢谢,版主。我将空调机安装在变配电室外,以支管接入变配电室上部,采用百叶风口侧送风。这边的风速许如何考虑?空调设计中好像没有对变配电室的要求?
回复
4楼
可以按照舒适空调的标准
回复
5楼
有这个必要么?
各位可加我OICQ:56212446
注明“163”,多多交流
回复
6楼
一般的做柜机就可以了,没必要上集中空调
回复
7楼
这个我也想过,正和业主探讨。
还有,我担心变配电室送风口出现结露滴水问题。因为在成都,湿度比较大。
回复