高低压配电室是否需要设置空调?
alian226
alian226 Lv.7
2006年10月24日 19:45:41
来自于中央空调
只看楼主

高低压配电室是否需要设置空调和排风?规范上有没有要求?记得以前做过的项目,配电室只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调,因为高低压配电室温度比较高,太热了,不知道各位大哥是如何进行考虑的,谢谢。

高低压配电室是否需要设置空调和排风?规范上有没有要求?记得以前做过的项目,配电室只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调,因为高低压配电室温度比较高,太热了,不知道各位大哥是如何进行考虑的,谢谢。
免费打赏
nky6666
2006年10月24日 19:49:37
2楼
我们在北京做的都加分体空调了,负荷200~250w/m2
回复
jicke82
2006年10月24日 20:54:45
3楼
业主有钱自己加,你看哪个私营企业愿意在配电室放空调的
回复
vincent_nk
2006年10月24日 21:02:10
4楼

同意
回复
kongzi20001
2006年10月24日 23:16:50
5楼
苏州的外资工厂80%,都加分体空调了.
回复
克莱门特
2006年10月25日 07:55:04
6楼
一般都要装的!!!
回复
sinon_wei
2006年10月25日 08:18:25
7楼
应该要加,特别是配电室高低柜密度比较大,并且又是在一楼外墙日光西照的情况。
回复
xfj139
2006年10月25日 08:43:09
8楼
一般通排风就可解决了
有钱加更好了
回复
yfwgood
2006年10月25日 10:16:55
9楼
如果通风可以解决散热问题,就不必加空调
热量太大就需要加,保证散热节约用电
回复
chineseli007
2006年10月25日 13:50:29
10楼
变压器室+还有情可原
配电室就免了八
回复
guolisheng1234
2006年10月25日 15:41:55
11楼
应增加通风,空调就免了八。