配电室应配多大空调冷负荷
qqqqqq1ren
qqqqqq1ren Lv.2
2005年04月05日 10:31:33
来自于中央空调
只看楼主

小弟是中央空调施工单位的施工人员,现在做的工程配电室没有考虑空调,甲方现要求加上空调,我想请教各位大虾,配电室建筑面积是120m2,应配多大的冷负荷!应配几个送风口,规格多大?

小弟是中央空调施工单位的施工人员,现在做的工程配电室没有考虑空调,甲方现要求加上空调,我想请教各位大虾,配电室建筑面积是120m2,应配多大的冷负荷!应配几个送风口,规格多大?
免费打赏
残星楼
2005年06月27日 08:46:18
2楼
配电房有多少用电器,自己去算这个负荷,还有人员可以不用计算
回复
zys0000
2005年06月27日 09:49:50
3楼
配电室一般考虑通风换气就可以了。配电室考虑空调,最好不要有水管进入配电室。
回复
农民不懂高压电
2005年06月27日 11:16:26
4楼
风量4500CMH,冷量25KW,直接接室外风当新风机和补风机用,排风量取4800CMH。
回复
crj1314520
2005年06月27日 23:53:23
5楼
有的配电机房要计算的,,手中的一个 只处理新风,考虑换气次数满二十多次的,,,以前做的一个业主设备的PLC控制室,要用负荷计算一下的,,,
回复
crj1314520
2005年06月27日 23:55:59
6楼
还做过一台空调箱,接了风管给配电盘用的,,
回复
yhyh07100
2005年07月14日 09:10:31
7楼
配电房一般用分体机,以前有个工地,配电要求极高,用分体机,一平方500W的负荷指标
回复
sgp7478
2005年07月22日 15:13:17
8楼
不会吧,一平方500w是不是有点太夸张的,是不是成了冷冻间,以备下次可改为储存水果之用。
回复
songduansheng
2005年07月26日 10:55:34
9楼
就是啊,500W/m2太大了吧!!!!!!!!!!!浪费啊!!!!
回复
wcnsj
2005年07月26日 12:22:48
10楼
我想楼主应该把具体情况说清楚一点,要不的话我想没法做这个冷量的估算
回复
wcnsj
2005年07月26日 12:23:55
11楼
7楼的兄弟,我想请问一下,你的那个配电房是用来做什么的?
回复