关于变配电室是否配置空调的问题
yuan_sjtu
yuan_sjtu Lv.3
2011年12月27日 20:56:31
只看楼主

10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?

10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。
今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。
如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。
请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?
免费打赏
shwj89
2011年12月27日 21:41:00
2楼
我觉的能上空调还是要上空调,靠强制通风不管多大作用,设备热了最爱出问题。
回复
wboy8759
2011年12月27日 22:46:39
3楼
按供电局的设计模式都得配空调,因为他们自用空调不掏钱,财大气又粗,我垄断,我怕谁?!
回复
whatr
2011年12月28日 08:05:58
4楼
设了好啊。能做就做吧。
回复
cnkaqi030
2011年12月28日 09:59:38
5楼
靠强制通风不管多大作用
回复
frontly
2011年12月28日 11:49:28
6楼
依据《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定》的要求,10kV开关室:采用自然进风、机械排风方式。通过外门、外窗的缝隙自然进风,通过设在外墙上的轴流风机将有害气体排至室外。一般为防止夏季配电室内温度过高,暖通专业一般配置单冷型空调机。
回复
feidankt66
2011年12月28日 11:54:02
7楼
配备空调只是起到环境比较干净一些,相对的开关柜温升会小一些,如果设备容量不够造成发热指望空调是不能解决问题的。
回复
不下棋的棋手
2011年12月28日 14:12:18
8楼
非常不同意加空调,运行成本很高,如果出成了书面意见,你就照做吧,你干不过电老虎的
回复
luckye
2011年12月28日 14:34:12
9楼
要加空调,尤其干式变压器与低压柜放在一屋内,夏天设备散热,室内温度很高,有必要加
回复
wboy8759
2011年12月28日 14:34:37
10楼
7楼、8楼说得对。
空调机装在继电保护室或者中控室还值得,装在高压开关柜室必需装设多台大排量的,电费很可观的哦!显然,供电局是希望你们多缴些电费的。
回复
wddylfs
2011年12月28日 15:39:33
11楼
我见过的配电室内都设空调了的
回复

相关推荐