10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?
10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。
今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。
如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。
请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?
12楼
甲方若有活动能量,让他去协调,否则只好按供电局审图的意见做。
回复
13楼
这是电气和暖通二个专业的问题,电气专业需要给暖通专业提供“发热容量”,暖通专业设置通风设施后,应能计算出“变电所内温度不超过40℃”,保证综保等电子元件工作环境温度不超过45℃,就可以不装空调。
回复
14楼
装空调变配电设备的输入容量可以保证,如果不装也不是规范不允许,按上面各位说的保证温度就行,但是这个温度我们自己心里有底吗,负荷是向我们计算的那样吗?当然,一般民用建筑不装的多。
回复
15楼
其实对于变配电室如何给暖通专业提发热量的资料,相信大多数的电气人员都不太在行,这就是为啥每次碰到这种加空调还是用自然通风或者是加机械排风的问题时,大家都议论纷纷。啥时候能有人总结一下就好了,呵呵。
回复
16楼
现在是越来越娇气、越来越不切实际地讲究。八、九十年代以前哪有什么空调,我们做过许多的变电站、水电站还不是好好地运行了几十年毛事没有!
回复
17楼
这不是一个必须的东西,有条件当然是上了比不上好,但不上这东西只要通风合适也没多少影响。
回复
18楼
不是通风改为空调,而是通风不能取消,另外增加空调。作用不一样。
回复
19楼
现在搞设计真难。变配电室设计了机械排风、送风,还考虑柜式空调进行降温。到了审图单位,说这样做不节能,解释了是工艺需要加空调降温,勉强通过,但要冷热负荷计算书和节能计算书。唉~
回复
20楼
供电局都发话啦!你只能那样做。
回复
21楼
如果这个项目有做暖通,那可定会是有通风,这时上不上空调都好说
回复