10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?
10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。
今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。
如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。
请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?
22楼
有便捷的通风条件,可以不采用空调。
回复
23楼
ccc___ 发表于 2011-12-28 17:59 这是电气和暖通二个专业的问题,电气专业需要给暖通专业提供“发热容量”,暖通专业设置通风设施后,应能计 …本人多年的现场施工总结:空调加通风,再加上一套温度自控系统,是最好的办法。夏季在配电室内温度高于27度时空调自动开启制冷;春秋冬季室外环境温度相对较夏季低,开启通风循环一般就可以了,室温高于25度时通风系统自动开启。通风系统须加装空气过滤装置。这样既节能又减少成本,同时也达到了配电室使用要求。
回复
24楼
bmdq 发表于 2014-10-5 15:51 本人多年的现场施工总结:空调加通风,再加上一套温度自控系统,是最好的办法。夏季在配电室内温度高于27 …说的好!非常实际,朋友们能理解就更好。
回复
25楼
还有这样强制加空调的啊!
回复
26楼
bmdq 发表于 2014-10-5 15:51 本人多年的现场施工总结:空调加通风,再加上一套温度自控系统,是最好的办法。夏季在配电室内温度高于27 …赞一个后期发现温度过高再要加就麻烦了
回复
27楼
这个问题楼主不需要纠结,告诉业主加空调和不加空调的区别就是了。
然后业主自己视需要和能耐去决定加还是不加
回复
28楼
配电室的空调一般都是长期开启的,最多设置一个温度即可;
有些地区也需要设置冷暖空调,一般最低温度不低于5度,最高不高于35度;
还有这个空调一般都是采用工业空调,价格是普通民用的好几倍。
回复
29楼
建议加,不然后期运行室内温度很高!对设备运行不利
回复