这样接地线也能通过验收!
请教个关于母线槽的问题
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
这样接地线也能通过验收
三相五线系统使用三相四线的母线槽,地线怎么办?
我是搞施工的,某住宅设计干线是低压出来先用电缆(五芯),然后在电井转母线槽(四线),五层楼一根木县,一共六根,最后进户是五根线,请大家出出主意,我前后两端的地线怎么处理?
关于母线槽的抖动和声音
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
母线槽如何与配电箱连接
今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
控制电缆的接地线怎么接?
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
怎样检测异地接地线的存在?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
母线槽如何与配电箱连接?
我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
母线槽的相保阻抗的计算
母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!