将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
2楼
看看是那里个地方的控缆?
回复
3楼
电厂电子设备间应该是一端接地,因为是弱点信号,附近没有很强的磁场,防止环流,影响信号.
象500KV的控缆应该上两端接地,防止强磁场在屏蔽层产生高压.
我没有查到规定,个人看法,大家讨论.
回复
4楼
在国家电力公司 2000-9-28 发布 的防止电力生产重大事故的二十五项重点要求中,在第12项 “防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故”的第12.1.5项中明文规定: DCS的系统接地必须严格遵守技术要求,所有进入DCS系统控制信号的电缆必须采用质量合格的屏蔽电缆,且有良好的单端接地。
注:当电缆仅一层屏蔽时,一端接地;当电缆有两层以上绝缘隔离的屏蔽层时,最外层两端接地,内层一端接地。内层一端接地是为了防止电容性干扰源,即强电产生的电磁干扰;外层两端接地是为了防止电感性干扰源,即防止雷击。
回复
5楼
4楼有理。这个也是比较麻烦的一个规定。不容易搞清楚。
回复
6楼
明白了!谢谢各位!!!!
回复
7楼
今天电业局的来了,说我们控制电缆的接地线不规范,说应该是500米以下的控制电缆屏蔽层应该两点接地,500米以上的控制电缆应该只能一点接地。
我总觉得好像不对,是不是应该反过来才对?
回复
8楼
电力电缆应该一点接地还是二点接地?请各位赐教.
回复
9楼
一点