我是搞施工的,某住宅设计干线是低压出来先用电缆(五芯),然后在电井转母线槽(四线),五层楼一根木县,一共六根,最后进户是五根线,请大家出出主意,我前后两端的地线怎么处理?
我是搞施工的,某住宅设计干线是低压出来先用电缆(五芯),然后在电井转母线槽(四线),五层楼一根木县,一共六根,最后进户是五根线,请大家出出主意,我前后两端的地线怎么处理?
2楼
增加一条铜母排或省钱点的镀锌扁钢做地线与母线槽一起敷设。
回复
3楼
这样是不是有点浪费,五芯电缆改成4芯的就好了
回复
4楼
我同意啊!!呵呵,这样可以省点钱啊!!还有就是把母线该成5线的!不过造价增加了!
回复
5楼
5层楼用一根母线,是不是太浪费了,是什么样的高档住宅项目???渴望一见!
回复
6楼
接地扁铁40*4的
回复
7楼
40x4铜排随母线在竖井内敷设,不能用铁排,时间久了接触不好.
回复
8楼
支持2楼!
回复
9楼
多谢各位的宝贵意见,我这里考虑使用扁铜了,25*3,呵呵,省点,不用40*4的了
回复
10楼
建议用铜排,截面为相线的一半
回复
11楼
[引用] 2007-07-27 08:53:10.0 第2楼增加一条铜母排或省钱点的镀锌扁钢做地线与母线槽一起敷设。
同意!