我是搞施工的,某住宅设计干线是低压出来先用电缆(五芯),然后在电井转母线槽(四线),五层楼一根木县,一共六根,最后进户是五根线,请大家出出主意,我前后两端的地线怎么处理?

我是搞施工的,某住宅设计干线是低压出来先用电缆(五芯),然后在电井转母线槽(四线),五层楼一根木县,一共六根,最后进户是五根线,请大家出出主意,我前后两端的地线怎么处理?
免费打赏
hyderfas
2007年07月27日 08:53:10
2楼
增加一条铜母排或省钱点的镀锌扁钢做地线与母线槽一起敷设。
回复
liyans9901
2007年07月27日 09:30:16
3楼
这样是不是有点浪费,五芯电缆改成4芯的就好了
回复
hdh6709
2007年07月27日 11:37:28
4楼

我同意啊!!呵呵,这样可以省点钱啊!!还有就是把母线该成5线的!不过造价增加了!
回复
dreamshenzhen
2007年07月27日 12:30:43
5楼
5层楼用一根母线,是不是太浪费了,是什么样的高档住宅项目???渴望一见!
回复
jjcjjc5
2007年07月28日 08:38:34
6楼
接地扁铁40*4的
回复
ziliaoshi_1
2007年07月28日 09:43:47
7楼
40x4铜排随母线在竖井内敷设,不能用铁排,时间久了接触不好.
回复
lingxuct
2007年07月28日 09:53:28
8楼
支持2楼!
回复
liyans9901
2007年07月28日 14:04:13
9楼
多谢各位的宝贵意见,我这里考虑使用扁铜了,25*3,呵呵,省点,不用40*4的了
回复
rencom886@co163
2007年07月28日 16:26:25
10楼
建议用铜排,截面为相线的一半
回复
wuqiaohan
2007年07月28日 17:51:07
11楼
[引用] 2007-07-27 08:53:10.0 第2楼增加一条铜母排或省钱点的镀锌扁钢做地线与母线槽一起敷设。