关于调压器接线方法的探讨分析
1、 调压器分单相调压器、三相调压器,单相调压器A、X接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。 2、 新安装或长期不用的调压器,运行前须用500V兆欧时才可安全使用,否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥,干燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。 3、 调压器必须良好接地,以保证安全。 4、 不准并联使用。 5、 本机的输入电压值不得超过额定电压(即105%U额定输入),以免烧坏本机或用电器,在不使用本机时,应将输出电压调至0V,且切断输入电源。 6、 本调压器额定电源即为调压器最大输出电流
浅谈中压线路调压器的应用
中压线路调压器的应用 摘要:针对农村电网10 kV线路供电半径长、压降大的问题,该文以提高10 kV调压能力为目标,研究提升10 kV线路后段电压水平的技术措施,选择东川线中后段线路安装5000 kVA安自动调压器一台,对该线路末端电压提升效果进行了跟踪分析,总结提出应用10 kV线路调压器的适用条件和运行建议。 位于蓝田地区的10 kV东川线供电半径17.26 km,存在线路末端电压过低,日光灯不能启动、电器不能正常使用现象。通过调查发现,东川线88个台区,经统计分析低电压现象共涉及2 9 个台区, 3 8 1 8 户, 占台区总数的31.8%,占用户总数的26.9%。东川线属农网线路,线路“低电压”主要发生在夏冬两季负荷高峰时段,夏季负荷高峰为6~9月,农忙设备大量使用,负荷集中,空调、冰箱等制冷设备大量使用;冬季负荷高峰期为11~2月,春节前后外出务工人员大量返乡,农村人口突增,家电、取暖设施集中使用,当地已成规模
进口燃气锅炉调压器的选择条件
随着天然气事业的飞速发展,进口燃气锅炉由于其热效率高、经济、环保等特点在我国的各大中城市得到普遍应用。进口燃气锅炉配管设计中的调压器选型、流量计选型、管径计算的正确与否将直接关系到锅炉的安全正常运行和燃气经营者的切身利益。 1.调压器选型 在进口燃气锅炉房供气系统中,从安全角度考虑,一般采用低压燃气供气系统。而我国的大多数城镇燃气供气压力为中压或次高压,进入进口燃气锅炉房的燃气压力常由调压站等设施来完成。调压站的核心设施为调压器,调压器按其工作原理分为直接作用式和间接作用式两种。直接作用式调压器只依靠敏感元件(薄膜)所感受的出口压力的变化移动调节阀门进行调节。间接作用式调压器中,燃气出口压力的变化使操纵机构(例如指挥器)动作,接通能源(可为外部能源,也可为被调介质)使调节阀门移动。间接作用式调压器的敏感元件和传动装置的受力元件是分开的。直接作用式调压器的特点是反应迅速,当用气量发生变化时,调压器出口处的压力随即发生变化,信息马上传递给敏感元件移动调节阀门进行流量调节。间接作用式调压器的反应与直接作用式调压器相比稍有滞后,当调压站距锅炉房
用调压器测试微机消谐谐振的操作步骤
微机消谐,微机消谐装置,微机消谐器,二次消谐装置,都是微机消谐的昵称,市面上的叫法有很多种,所以大家要对他的名称也要有所了解! 微机消谐主要用于PT柜的开口三角处,保护电压互感器,保证电力系统可以安全的运行。 微机消谐出厂测试方法有很多种,其中就可以用调压器测试。 将调压器的二次介于开口输入位置,装置上为4脚和8脚,防止电压过高,在谐振时,短接信号电流过大,需要串接一个白炽灯泡,功率在100-200W即可。 当电压超过30V介于120V之间时,微机消谐装置接地故障灯报警。当电压超过120V时,微机消谐过电压报警灯闪烁,当电压达到150V谐振条件时,谐振灯亮。如果串接了灯泡,此时灯泡会闪烁,说明谐振起到作用了。 此种测试微机消谐的方法,在生产厂家出厂前可以使用,装置到现场后,用户也可以按照此种方法进行测试,操作简单并且有效!