关于二级负荷供电的讨论!
二级负荷供电系统供电方式做法:1.10kV单回路单电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;2.10kV双回路单(双)电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;3.10kV单回路单电源单变压器加发电机双回路(低压)至二级负荷设备;4.10kV单回路单电源单变压器加邻近单位低压电源双回路(低压)至二级负荷设备;5.10kV单回路专线单变压器,单回路专线(低压)至二级负荷设备(供电困难情况下使用);问题1:以上五种做法是否正确,是否还有其他做法;问题2:《技术措施》提到:供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。这里的线路是指高压还是低压?从《供配电系统设计规范》GB50052-95条文解释第2.0.6条(26-28页)不难看出是指高压线路,但是以上做法中第一种做法显然不满足规范要求。
大神讲讲路灯供电系统吧
看到供电系统图就头晕,根本不知道为什么需要那些电气设备,为什么是那个规格,为什么是这样安排。。。有没有大神能耐心讲解下啊 我把我看到头晕的一个系统图传上来了。大家讨论下额,为什么是100KVA变压器,那个Ir1、2、3、4是什么,怎么算的。几个断路器为什么选那个型号标准的。接地电容为什么还要串一个小灯泡。避雷器规格怎么选的。GP3上面负荷开关怎么串着接地的隔离开关和熔断器呢?还画俩三角。变压器二次侧为什么用225的断路器。那几个Ir如何设定的值,有啥依据呢?D101和D102的断路器为什么不一样,怎么考虑的啊。一个Ir=32,一个又有个漏电保护300mA。照明节电控制器那个大回路上面断路器怎么选的哦,一点都不知道依据,不知道节电控制器为什么还出了三个线,接俩接触器还去控制一排下面的小接触器。。。求解释啊~人气啊~大家踊跃讨论吧。