备用电源的负荷严禁接入应急供电系统
zaifeng
zaifeng Lv.3
2012年05月27日 21:55:44
来自于照明工程
只看楼主

GB50052 3.0.9条 强规 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统那么 超市的备用照明怎么作?以前是做一个应急照明箱,备用照明兼做应急照明。那不是违反强规了吗?大家怎么理解规范。

GB50052 3.0.9条 强规 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统
那么 超市的备用照明怎么作?以前是做一个应急照明箱,备用照明兼做应急照明。那不是违反强规了吗?大家怎么理解规范。
免费打赏
lwq0624
2012年05月28日 09:22:24
2楼
个人见解~~不应该一起!!分开得好!毕竟超市的照明配电不小!~而且公共场所,要出意外怕追究呢~最好还是分开!而且现在的超市,很多人都直接从线槽里拉线下来,有许多的安全隐患呀~
回复
yanglifeng226
2012年05月31日 12:56:32
3楼
我的理解 应急照明可以是备用照明 所以要备用照明的地方 装应急灯就行了
回复
wxwsh1
2012年05月31日 13:53:15
4楼
路过,好好学习一下
回复
sijiyanyin_1
2012年06月15日 09:22:22
5楼
路过,学习
回复
无影
2012年06月18日 17:10:53
6楼
民规13.8.1.1条,备用照明属于火灾应急照明的范畴。同时,请看GB 50052-2009第三章的条文说明
回复
射技师
2016年03月09日 11:43:53
7楼
进来学习学习
回复