做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
第一种两路高压从不同变电站引来应该是属于一级负荷了(两路都从同一个变电站引来的高压线那就是自欺欺人的做法,通常我们就认定是二级负荷);第二种很多地方供电是不允许高压自动切换的。