关于二级负荷的供电方式
划破长空
2020年06月28日 10:17:10
只看楼主

做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。

做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。


1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。

2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。

第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。

免费打赏
fz136
2020年07月04日 17:43:26
2楼

第一种两路高压从不同变电站引来应该是属于一级负荷了(两路都从同一个变电站引来的高压线那就是自欺欺人的做法,通常我们就认定是二级负荷);第二种很多地方供电是不允许高压自动切换的。 

回复
qd214194599
2020年07月06日 11:22:42
3楼

第二种做法也符合南网规范规定。

划破长空:跟工程公司里朋友了解了了解,不少项目是按第二种方法做的。