低压供电系统的接地方式详述
看到好多新手都在找关于接地方式:TT、TN等的知识,特将整理的资料上传,希望能帮到大家。一、工程施工供电系统 工程施工用电的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面就以上所指各种供电系统做一个扼要的分析。(二)供电线路接地系统符号表示的意义1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘(不接地)。 2 )第二个字母表示用电装置外露的金属部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。 3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的(我们称零地合一),如 TN-C ; S 表示工作
居民住宅供电系统的保护性接地(ZT)
随着强制性标准《住宅设计规范》GB50096—1999于1999年6月1日开始实施,原先合乎规范要求的TN—C系统已不再适用于住宅低压配电系统中了。现在住宅电气的设计和安装有了明确的依据。新规范是“以人为核心”,在保证“适用、安全、卫生、美观”的前提下,对住宅安全方面提出了相当严格的要求。新规范明确规定了住宅应采用TT、TN—C—S或TN—S等低压配电系统接地形式,并进行总等电位连接。下面介绍不宜采用TN—C系统的原因,以及新规范中的三种低压配电系统的接地形式和故障防范。一、不宜采用TN—C系统用电设备的接地,一般分为保护性接地和功能性接地。保护性接地又分为接地和接零两种形式。所谓“接地”,是指用电设备外露可导电部分对地直接的电气连接。而接零则是指外露可导电部分通过保护线(PE)或PEN线与供电系统的接地点进行直接电气连接(交流系统中,接地点即为中性点)。TN—C系统被称为三相四线系统,整个系统的中性线(N)与保护线(四)是合一的,称四N线。由于TN—C系统中采用的是保护接零,即用电设备的外露可导电部分与PEN有良好的导线连接
大神讲讲路灯供电系统吧
看到供电系统图就头晕,根本不知道为什么需要那些电气设备,为什么是那个规格,为什么是这样安排。。。有没有大神能耐心讲解下啊 我把我看到头晕的一个系统图传上来了。大家讨论下额,为什么是100KVA变压器,那个Ir1、2、3、4是什么,怎么算的。几个断路器为什么选那个型号标准的。接地电容为什么还要串一个小灯泡。避雷器规格怎么选的。GP3上面负荷开关怎么串着接地的隔离开关和熔断器呢?还画俩三角。变压器二次侧为什么用225的断路器。那几个Ir如何设定的值,有啥依据呢?D101和D102的断路器为什么不一样,怎么考虑的啊。一个Ir=32,一个又有个漏电保护300mA。照明节电控制器那个大回路上面断路器怎么选的哦,一点都不知道依据,不知道节电控制器为什么还出了三个线,接俩接触器还去控制一排下面的小接触器。。。求解释啊~人气啊~大家踊跃讨论吧。
风光互补供电系统的设计
1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。 2风—光互补联合发电系统的优缺点 采用风光互补系统的目的是为了更高效率的利用可再生能源,实现风力发电与太阳能发电的互补