M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!

M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?
另:各二级负荷末端均带自动切换.
谢谢!!

1156303090000.JPG

免费打赏
hong-apple
2006年08月23日 13:13:01
2楼
不可以~~上面的错了~~
回复
bqg
2006年08月23日 14:11:39
3楼
同意2楼的说法;不可以~~上面的错了
应在两个不同的母线段上取两路电源,再做末端互投.
回复
x0385209@co163
2006年08月23日 14:38:20
4楼
请问2.3楼,是否只要将两路母线分别引自正常母线和备用母线就OK了呢??
说"二级负荷必须一路正常用电与一路备用电源"独立"引自配电房低压母线段"请问这句话是否正确??