土木在线论坛
!
关于高压负荷开关的选择
请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
关于24KVSF6负荷开关绝缘
我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。
关于箱变高压负荷开关的选型
各位大侠,不知你们对高压断路器是如何选型的?800KVA的箱变,我选择125A的高压负荷开关,80A的熔断器,总觉得这样选择太过边缘,心里不放心。请各位大侠予于指正。这样选型是否能让人放心?谁能告诉我箱变外壳所用的锁跟普通锁有什么不同,它是否具有联锁的作用,它的型号是什么?谢谢!
有关SF6负荷开关的泄漏问题
SF6负荷开关近年来得到大量应用,但总归要泄漏,请各位提供一些SF6泄漏的数据,哪些品牌的泄漏率比较低;好象一个标准大气压是0.1MPa,而SF6开关内的压力是0.04MPa,那不是比大气压还低?应该不会泄漏出来,而是外部空气进入开关??这个问题该如何理解??ABB、施耐德的SF6负荷开关有没有泄漏的实例?
关于负荷开关转移电流问题
是不是负荷开关的转移电流必须达到1700A但是目前也只有施耐德 的开关可以达到 价格也比较贵 对于厂矿企业来说 那还不如有设计成 真空断路器请教各位同行有何看法
油浸式负荷开关如何选取?
如题YF-315/15 YF-630/15两种负荷开关 都用在10KV电压侧 如何选取不要简单的说根据电流选取 因为高压侧的电流只有几十A 很小的,请指教!
630A高压负荷开关够用吗?????
各位同仁好,近日我们单位新建了一个楼盘,设计总功率是5000KW,四台1250KVA干变,双电源供电,自动切换双头柜是630A负荷开关,但在某路市电故障另一路电源自动投入时,请问,630A负荷开关能受得起4台1250KVA变压器的起动冲击电流吗?急!谢谢!
电缆与负荷开关的联接方式
现在城网上用负荷开关较多,我们这用的多是垂直型的,动触头在下面.现在用负荷开关作为一分段装置,分开电缆与架空线,有人非要将电缆作为进线,装在开关上桩头,而将下桩头通过跳线翻上架空线路,这样做出来不美观.不知道安装上有没有具体要求?我本人查了相关安装要求,只看到过这样一条要求"水平安装的隔离刀刃,分闸时,宜使静触头带电",而我们的实际情况与这样的条文规定根本对不上号.
关于35kV风电负荷开关柜
要求 :柜宽度1400深1600以下,配用ABB的负荷开关,大家提提意见看...
断路器与负荷开关的区别
1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。