630A高压负荷开关够用吗?????
ikealan
ikealan Lv.2
2008年02月18日 20:56:40
只看楼主

各位同仁好,近日我们单位新建了一个楼盘,设计总功率是5000KW,四台1250KVA干变,双电源供电,自动切换双头柜是630A负荷开关,但在某路市电故障另一路电源自动投入时,请问,630A负荷开关能受得起4台1250KVA变压器的起动冲击电流吗?急!谢谢!

各位同仁好,近日我们单位新建了一个楼盘,设计总功率是5000KW,四台1250KVA干变,双电源供电,自动切换双头柜是630A负荷开关,但在某路市电故障另一路电源自动投入时,请问,630A负荷开关能受得起4台1250KVA变压器的起动冲击电流吗?急!谢谢!
免费打赏
成套毛毛
2008年02月20日 11:05:34
2楼
建议选用1250的,,,,,,,,
回复
baihualong
2008年03月13日 09:46:20
3楼
我也用过630的负荷开关带三台2500的变压器.我说不行老板要搞.省钱啊我也没法子,老板说电流不到500,超负荷也不过600A没事,可我怕啊。咋办那?我也心里没底,兄弟啊同病相怜啊
回复
chintxjks
2008年03月13日 11:12:23
4楼
不保险,最好用1250A,
回复
qian68747
2008年03月14日 12:43:08
5楼
危险!
我单位1000KVA的变压器都用额定630A的手车了。高压不是像低压按电流大小来选择开关的,是要考虑经济电流密度来选开关。630A的高压负荷开关按照高压电流来看5000KVA/1.732*10=289A是够的。
回复
yuji101
2008年03月14日 13:12:38
6楼
你们时怎么算的
每1000KVA才58.7A
完全可以
回复
scdh999
2008年03月14日 14:51:43
7楼
高压侧电压是多少?若是10KV的,630A负荷开关应该还是够用的!!!!!!!!
回复
a399271080
2008年03月14日 15:26:55
8楼
是的哦 高压的听起来就有点怕怕!!不过大家说的都有道理哦 还要好好想想研究!
回复
hudie522
2008年03月14日 17:57:14
9楼
有问题到中国电气技术交流:http://www.cdq.cc/bbs/index.html
回复
wyf38910326
2008年03月14日 18:42:45
10楼


快乐的毛毛,你的头像很性感, HOHO

哈哈 :)
回复
baihualong
2008年03月16日 08:47:34
11楼
我也用过630的负荷开关带三台2500的变压器.我说不行老板要搞.省钱啊我也没法子,老板说电流不到500,超负荷也不过600A没事,可我怕啊。咋办那?我也心里没底,兄弟啊同病相怜啊(10KV的高压,不会带负荷开断的,因为后面还有三台出线分开关分别控制每台2500KVA的压器)

回复

相关推荐

APP内打开