SF6负荷开关近年来得到大量应用,但总归要泄漏,请各位提供一些SF6泄漏的数据,哪些品牌的泄漏率比较低;好象一个标准大气压是0.1MPa,而SF6开关内的压力是0.04MPa,那不是比大气压还低?应该不会泄漏出来,而是外部空气进入开关??这个问题该如何理解??ABB、施耐德的SF6负荷开关有没有泄漏的实例?
SF6负荷开关近年来得到大量应用,但总归要泄漏,请各位提供一些SF6泄漏的数据,哪些品牌的泄漏率比较低;
好象一个标准大气压是0.1MPa,而SF6开关内的压力是0.04MPa,那不是比大气压还低?应该不会泄漏出来,而是外部空气进入开关??这个问题该如何理解??
ABB、施耐德的SF6负荷开关有没有泄漏的实例?
2楼
如果按照正常的泄漏率,一台开关几年会报废?
回复
3楼
希望高手进来说一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
SF6负荷开关漏气率一直是各生产厂家和用户关注的焦点。国外产品充气压力为0.04MPa的负荷开关24小时密封试验,年泄漏率基本在0.05%/年左右,开关使用寿命30年。国内企业生产的SF6负荷开关充气压力0.045MPa,24小时密封试验年漏气率比较高,都在1%~0.5%/年左右。
大亚电器集团有限公司生产的FLN36-12六氟化硫负荷开关,六氟化硫环网柜质量可靠,价格优惠,详情请登录www.zgdyjt.cn
回复
5楼
一般来说一台开关的寿命为20年左右
回复
6楼
好象还有大量的负荷开关没有压力表,这就麻烦了
回复
7楼
0.04MPa是相对于大气压时的压力,实际绝对压力应该为0.14MPa,正常情况下一般表示+20度时的压力
回复
8楼
相对压力与绝对压力的问题.7楼说的很对啊!
回复
9楼
谢7楼,
没有压力表的危险吗?有没有强制停止使用的要求?
回复
10楼
以前刚刚生产,大家都不熟悉,所以好多厂家照搬过来,对泄漏量和其危害根本没有引起重视,就知道气体本身无毒,所以都没装,现在的肯定是要的,国家环境与安全管理部门不清楚有没有强制规定
回复
11楼
同意7楼的说发。
现在国产品牌的SF6负荷开关一般都有装压力表,而ABB和施耐德的可能是比较自信吧却较少装压力表。
漏气的原因一般有:密封面精度不良、密封件选用不合理、密封件老化、导电体与环氧树脂结合不良等等。
防漏气工作作得比较好的有北京龙源开关设备有限责任公司,选材严格并采用专利技术的“软木橡胶”密封件,产品出厂前检漏不允许检漏仪能感知到漏气(在电科院用灵敏度更高的仪器测算出年漏气率低于0.05%),他们产品质量道是好了,可是苦了供应商。