关于消防专供回路的一点疑惑
请教各位:某高层住宅楼,有一630kVA的变压器,我们给用户建议再使用一台柴油发电机作为备用电源。在低压配电系统图中我们采用一面联络柜(双电源自动投切功能),该联络柜的出线接至另一面低压柜,此低压柜有五路出线,分别到地下室照明,电梯一,电梯二,消防水泵,生活水泵。这样设计是不符合消防采用专供回路的规定的,但是如果消防采用专门的切换箱,以变压器及发电机两路低压出线作为消防切换箱进线的话,地下室照明,电梯,生活水泵这些同样需要双电源的负荷,仍然需要通过那面联络柜来实现双电源切换,如此一来,消防切换箱的两路进线在上一级就已经互相切换过了,不知道该如何解决这个问题才既满足了各种双电源的需要又不违反消防专供回路的规定?我是新手,请多指教!谢谢
【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?
一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?