消防供电回路断路器过负荷报警报到那里,可以用消防报警输入模块读到消防报警系统进行报警吗?还是单独设置报警装置,报警装置设在消控室,还是配电室?
消防供电回路断路器过负荷报警报到那里,可以用消防报警输入模块读到消防报警系统进行报警吗?还是单独设置报警装置,报警装置设在消控室,还是配电室?
2楼
参照《建筑电气设计疑难点解析及强制性条纹》120页
菜鸟小王:129页好像不是这个问题,谢谢!
二单:在69页---
回复
3楼
非常感谢楼上
回复
4楼
应该就是一个就地报警吧,有必要接到消防中心么?
回复
5楼
这两个是都可以实现的。
回复
6楼
我认为报警信号应引至有人值班的房间。若变配电室有人值班,可现场报警。
回复
7楼
看了一下样本过负荷报警就是断路器给一出一个过负荷的报警接点,只有一个所以只能有消防报警模块读进消防报进系统。
回复
8楼
请教如何实现消防控制室和断路器现场两地报警
回复
9楼
通过中间继电器可实现多路输出。
回复
10楼
独立设报警系统,然后消防联动