关于消防专供回路的一点疑惑
hwd9966119
hwd9966119 Lv.2
2007年08月13日 16:43:32
只看楼主

请教各位:某高层住宅楼,有一630kVA的变压器,我们给用户建议再使用一台柴油发电机作为备用电源。在低压配电系统图中我们采用一面联络柜(双电源自动投切功能),该联络柜的出线接至另一面低压柜,此低压柜有五路出线,分别到地下室照明,电梯一,电梯二,消防水泵,生活水泵。这样设计是不符合消防采用专供回路的规定的,但是如果消防采用专门的切换箱,以变压器及发电机两路低压出线作为消防切换箱进线的话,地下室照明,电梯,生活水泵这些同样需要双电源的负荷,仍然需要通过那面联络柜来实现双电源切换,如此一来,消防切换箱的两路进线在上一级就已经互相切换过了,不知道该如何解决这个问题才既满足了各种双电源的需要又不违反消防专供回路的规定?我是新手,请多指教!谢谢

2007年08月14日 10:01:48
2楼
嗯?没有人帮忙吗?还是我描述的不够清楚呢?……
回复
wwxxdd12345
2007年08月14日 10:43:36
3楼
消防主要是防止电缆烧了,所以要求双电缆供电。你可以在低压柜上备两路出线开关,两路电缆出线到现场转换箱。这样应该消防验收可以通过。
回复
hwd9966119
2007年08月14日 18:00:19
4楼

谢谢楼上的哦,我差不多明白你的意思了,非常感谢你!
回复