关于照明回路的消防控制
yuhuoqing
yuhuoqing Lv.7
2006年06月03日 15:27:43
只看楼主

请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。

请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请
1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。
2.是否允许使用三极的接触器?
望热心的大虾解答一下。

1149319654959.jpg

免费打赏
peca
2006年06月03日 16:25:30
2楼
1.可以利用分励脱口器断开非消防线路,但是单一照明回路一般用使用接触器,因为微断是没附件的。对于非应急照明箱则可以断开进线断路器。
2.不能使用使用三级接触器断开单相照明回路
回复
myzhangyi
2006年06月03日 18:25:42
3楼
同意2楼分励脱口基本上应用于应急照明箱的进线开关处,单一回路还是接触器