本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 编辑 请问各位大侠,风机控制箱里,如果从消防模块引来一条220V强启信号,那么这个信号线是直接接在转换开关上,还是通过一个220V中间继电器过渡一下(就是220V外来信号接在继电器的线圈上,常开触点接在本箱子里220V电源线上)

本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 编辑

请问各位大侠,风机控制箱里,如果从消防模块引来一条220V强启信号,那么这个信号线是直接接在转换开关上,还是通过一个220V中间继电器过渡一下(就是220V外来信号接在继电器的线圈上,常开触点接在本箱子里220V电源线上)
lingxuct
2015年11月30日 10:17:10
2楼
如果消控系统过来的强启信号线带电的话,风机控制电源与消控电源是二个系统,不能直接启动接触器,必须要通过继电器隔离,用继电器的接点控制风机接触器。
回复
小小小的小
2015年11月30日 13:25:24
3楼
ccc___ 发表于 2015-11-30 10:17 如果消控系统过来的强启信号线带电的话,风机控制电源与消控电源是二个系统,不能直接启动接触器,必须要通 …谢谢您的答案了,如果是模块送来的220V的电源也必须通过继电器隔离是吧(只要不是配电箱里的电源,都需要继电器隔离是吧)
回复
lingxuct
2015年11月30日 13:58:52
4楼
小小小的小 发表于 2015-11-30 13:25 谢谢您的答案了,如果是模块送来的220V的电源也必须通过继电器隔离是吧(只要不是配电箱里的电源,都需要 …是的,消防强启信号只能用其接点。否则二个电源搞混,会串或短路。
回复
q123321aaa
2015年11月30日 13:59:07
5楼
哈哈 哪个产品消防模块能引来220V的电压过来?
回复
小小小的小
2015年11月30日 14:43:24
6楼
ccc___ 发表于 2015-11-30 13:58 是的,消防强启信号只能用其接点。否则二个电源搞混,会串或短路。再次感谢,一直对这个问题很纠结
回复
小小小的小
2015年11月30日 14:44:04
7楼
q123321aaa 发表于 2015-11-30 13:59 哈哈 哪个产品消防模块能引来220V的电压过来?不能吗,联动模块不是有220V的吗
回复
q123321aaa
2015年11月30日 22:59:08
8楼
小小小的小 发表于 2015-11-30 14:44 不能吗,联动模块不是有220V的吗哈哈 麻烦说明模块品牌
回复
小小小的小
2015年12月01日 09:37:14
9楼
q123321aaa 发表于 2015-11-30 22:59 哈哈 麻烦说明模块品牌我只是在图纸上见过,好多模块都是输入是信号,模块得到信号输出有的就是220V的电压启动相应的风机和水泵等。
回复
北方郎
2015年12月01日 09:56:15
10楼
通常是无源干接点信号,可以直接串入风机控制回路。如果需要控制多路,加中间继电器即可。
如果是有源信号则直接驱动继电器,继电器触点接入风机控制回路。
回复
小小小的小
2015年12月01日 10:20:22
11楼
北方郎 发表于 2015-12-1 09:56 通常是无源干接点信号,可以直接串入风机控制回路。如果需要控制多路,加中间继电器即可。如果是有源信号 …哦,你这个无源干接点信号是不是指类似于火灾联动报警模块传过来的信号呀,期待你的回答